Är det normalt att det kommer smågnistor ifrån datorchassit när man tex ska koppla in en högtalarsladd trots att datorn är jordad?

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Nej, det är inte normalt.

Det kan också var du som inte är helt avjordad, som "hjälper till".

Alla gnistor oavsett storlek, kan vara "farligt" för datorns innehåll.

Sådant ska du absolut kolla upp, och försöka åtgärda.

 

 

 

 

// Gästen

 

Sopa alltid rent framför egen dörr

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Jag har samma problem, om jag håller i den lilla metallklämman runt kontakten på nätverkskabeln känner jag en ganska kraftig ström genom kroppen. Samt när jag stoppar i högtalarkontakten brummar det rätt friskt i högtalarna.

 

Jag vet att stereon är ojordad, men nätverket..?

 

 

//jonasn

If I learn from my mistakes, pretty soon I’ll know everything.

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

om man använder STP-kabel i sitt nätverk kan man få jordloopar med ganska hög spänning... använd UTP istället så blir du av med problemet

 

//Telle

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

om man använder STP-kabel i sitt nätverk kan man få jordloopar med ganska hög spänning... använd UTP istället så blir du av med problemet

 

Tja, frågan är om det räcker med att byta från väggen och till datorn då.. men jag ska definitivt testa.

 

 

//jonasn

If I learn from my mistakes, pretty soon I’ll know everything.

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Det är defenitivt rätt att försöka testa med förslaget som Telleluy pekar på.

 

Skärmad tp-kabel ska man helst bara använda utomhus med "kabelrör" och liknande krävande dragning.

 

 

 

 

 

// Gästen

 

Sopa alltid rent framför egen dörr

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Ojordat vägguttag?

 

En veritabel följetong här på forumet...

 

Se bl a här:

 

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=383786

 

 

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Skärmad tp-kabel ska man helst bara använda utomhus med "kabelrör" och liknande krävande dragning.

 

Du har inte dragit mycket TP-kabel i dina dar...

 

FTP och STP är betydligt vanligare än UTP i de flesta nätverk. Inomhus förstås, i mark drar man knappast så mycket TP. ;-)

Där drar man företrädesvis fiber.

 

Däremot är det helt rätt att man kan få potentialskillnader om man har otur/bär sig dumt åt.

Normalt är korskopplingspanelerna anslutna till potentialutjämning/jord.

Datorer bör dessutom vara anslutna till jordade eluttag eftersom deras nätagg läcker som såll, (läckströmmar på åtskilliga mA.)

 