Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Lampa I badrum


Dag Erlandsson
 Share

Rekommendera Poster

Dag Erlandsson

Vi ha denna lampa i badrummet.

Den är dock inte anpassad för våtrum. Kan man genom att detta den säg innanför mässingsramen sätta nån tejp isolering vattenavstötande. 

Vad kan ni rekommendera? 

2B137459-5C24-45DD-840E-7F13772BBC40.jpeg

Redigerad av Dag Erlandsson
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Lasse "newbie" Johansson

Man ska väl aldrig montera något som inte är avsett för våtrum i ett våtrum. Sedan är kanske frågorna - kommer lampan dvs metalldelarna på lampan att utsättas bara för fukt eller även vattenstänk? Sitter det jordad kontakt på lampan idag? Kommer någon människa att komma i direktkontakt med metalldelarna på lampan?

 

Personligen är jag väldigt försiktig att installera belysning i våtutrymmen som inte är avsedda för våtutrymmen. Ett alternativ skulle kunna vara att dra en ledning från metallchassit på lampan till jord på en jordkontakt. Men det finns det säkert många elektriker som har åsikter om. 

  • Gilla 1
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Jag tror inte det räcker med vattenavstötande tejp, om du har exempelvis dusch i rummet så kommer vattenångorna nog kunna skapa kondens som skapar vattendroppar inuti lampan. Och det kommer din tejp inte kunna skydda mot.

  • Gilla 1
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

28 minuter sedan, skrev Lasse "newbie" Johansson:

Ett alternativ skulle kunna vara att dra en ledning från metallchassit på lampan till jord på en jordkontakt. Men det finns det säkert många elektriker som har åsikter om. 

Det är mycket svårt att veta att metalldelar verkligen har blivit tillräckligt bra skyddsjordade utan särskild mätutrustning. Rent elektriskt räcker det ju bra till att lampan uppfyller något av dessa tre krav:

  1. Skyddsjordad från fabrik eller av en auktoriserad elektriker
  2. Dubbelisolerad, dvs har en symbol med två fyrkanter inuti varandra.
  3. Gjord för för klenspänning, dvs gjord för max 50 V (oftast 12 eller 24 V) och då märkt med SELV.

Samt inte utsätts för vattenstänk.

 

Men sen är det ju frågan om metalldelarna i lampan tål fukt eller om de kommer att ärga.

 

Här är en bra artikel om att kontrollera elen i en gammal taklampa och hur man vet om lampan är säker att använda, samt hur en lampa görs om för att bli dubbelisolerad: https://www.byggahus.se/el/renovera-gammal-ljuskrona-elektriskt

 

Hur ser din lampa ut uppifrån?

Finns det några märkningar?

Hur gammal är den?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Dag Erlandsson
4 timmar sedan, skrev Cecilia:

Det är mycket svårt att veta att metalldelar verkligen har blivit tillräckligt bra skyddsjordade utan särskild mätutrustning. Rent elektriskt räcker det ju bra till att lampan uppfyller något av dessa tre krav:

  1. Skyddsjordad från fabrik eller av en auktoriserad elektriker
  2. Dubbelisolerad, dvs har en symbol med två fyrkanter inuti varandra.
  3. Gjord för för klenspänning, dvs gjord för max 50 V (oftast 12 eller 24 V) och då märkt med SELV.

Samt inte utsätts för vattenstänk.

 

Men sen är det ju frågan om metalldelarna i lampan tål fukt eller om de kommer att ärga.

 

Här är en bra artikel om att kontrollera elen i en gammal taklampa och hur man vet om lampan är säker att använda, samt hur en lampa görs om för att bli dubbelisolerad: https://www.byggahus.se/el/renovera-gammal-ljuskrona-elektriskt

 

Hur ser din lampa ut uppifrån?

Finns det några märkningar?

Hur gammal är den?

Den är nog ca 30 år. Har kommer bild 

A84DBF7B-E527-4D2C-8560-BCAAC9A494F5.jpeg

E11E4CD7-57D1-4699-8634-63426686F782.jpeg

Redigerad av Dag Erlandsson
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Är det metall som de blå och bruna ledarna ligger mot?

Det är i så fall aldrig tillåtet.

 

Eftersom det inte finns någon märkning för dubbelisolering och det är 230 V in i lampan så är frågan om den har byggts om till dubbelisolering av en elektriker. Om inte är det dumt (=farligt) att använda den i badrum och i alla andra rum med jordade vägguttag. Lampproppen som sitter där är i så fall av fel modell eftersom den bara får användas till dubbelisolerade lampor.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Kort sagt:

Inte gjord för badrum.

Lämpar sig inte alls i badrum.

Kan innebära livsfara att installera i badrum.

 

 

  • Gilla 1
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Man kan ju tillägga att det oftast kräver lite mer i ett badrum där det förekommer vatten som sagt, men även fukt, som kan tränga in i en elkabel, därför ska man alltid anlita en elektriker vid minsta tveksamhet.

Ett badrum är ju också indelad i olika s.k IP områden just för att det finns vatten, el och vatten går inte bra ihop.

Och som i detta fall, så är denna lampa inte gjord för ett badrum, precis som Monshi säger, framför allt eftersom den inte har någon skyddsjord, direkt farligt.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Lasse "newbie" Johansson

Är inte lampan äldre än 30 år så är väl i vart fall inte kablarna upptorkade. Men eftersom det berör dig och din familjs säkerhet, varför inte ta med dig lampan till en elektriker som får titta på den och göra en bedömning om den över huvud taget är lämpad för våtutrymmen. Enl mig ser den DEFINITIVT INTE ut som något som hör hemma i ett badrum. Elektrikern kan därefter göra ett utlåtande om det är lönt att bygga om den lämpad för våtutrymme.

 

Däremot skulle du kunna sätta i (lågspänning) 12 V LED lampor. Om det krävs någon ombyggnad får väl elektrikern bedöma. Men 12 V är helt ok att ha i våtutrymmen såvida att trafon är jordad. Vilket du självklart väljer en jordad transformator för våtutrymmen!

 

Länk till 12 V Ledlampor.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Ja, inte ens jag skulle ha installerat denna i ett badrum.

Vet ju inte om glaskupan klarar de temperaturförändringar som kan uppstå. (tänker varmt duschvatten/"ånga" osv.)

 

OM jag ändå skulle installera skulle jag som absolut minimum se till att armaturen matas via jordfelsbrytare/personskyddsautomat och då kanske med 10 mA utlösningsström (mot normalare 30 mA)

 

Annars som förslaget att använda klenspänning och då med transformator/drivdon placerad utanför zon.

 

Tillägg/förtydligande:

En jordfelsbrytare i kretsen medför inte att man kan ignorera IP-klassning eller isolationsklass.

Redigerad av Mikael63
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

 Share

×
×