Jag försöker terminera ett nätverksuttag med categori 6-kabel. Jag förstår mig inte på färgmärkningarna på uttaget. Det är otydliga färgklickar och jag får inte ihop märkningen på uttaget med märkningen på kabeln. Är det någon vänlig själ som kan förklara hur kabeln ska sättas med hjälp av det bifogade fotot?

post-135211-0-08561000-1491412767_thumb.jpg

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Ja, detta med färger i nätverksuttag kan vara knepigt eftersom man inte valt att följa kabelns ledare "part-rätt".
En sådan kabel, likt många andra kablar, ex. telekabel har färgordningen
blå
orange
grön
brun
(grå)
parterna ligger i par och det första parets part är vit, den andra blå
så ordningen skulle därför vara
vit
blå
vit
osv.
 
För att inte blanda ihop alla vita *) med varandra så har man märkt dessa med en "dutt" i den färg den tillhör.
Därför brukar man säga
vit/blå
blå
vit/orange
osv.
 
I nätverkssammanhang gäller en annan ordning. Obegripligt enligt mig, man hade då kunnat ändra ordningen i RJ45- kontakten i stället.
Från Kjell & Co:

Följande färgordning är den som gäller (enligt EIA/TIA 568B) för en rak koppling:
1. vit/orange
2. orange
3. vit/grön
4. blå
5. vit/blå
6. grön
7. vit/brun
8. brun


Din bild visar färger för "A" och "B" och B är vanligast för Sverige så det är den sidan du ska titta på.

https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/natverk/kabelinstallation/fast-installation-av-natverksuttag

https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/natverk/kabelinstallation/natverkskabeln

 

Tillägg: Thirteen var snabbare med länkarna  :thumbsup:

Kan lägga till:

http://www.elko.se/getfile.php/produkter/doc/3/3/4549/Bruksanv4549.pdf

 

Mera tillägg, jag hade ju:

*) vit används för de första 10 paren sedan kommer en annan färg och med återkommande blå, orange osv., röd om jag minns rätt, sedan andra färger.

Vid ännu fler par så delar man upp dessa i buntar med plast-/tygband.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Och till sist, var inte "snål" vid valet av verktyg, utan köp slitsverktyg och pressverktyg av god kvalité, det lönar sig, tro mig, även om man bara kontakterar kontakter då och då.

 

T.ex dessa...

 

https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/natverk/installationsmateriel/verktyg/slitsverktyg-for-natverkskabel-p40272

 

https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/natverk/installationsmateriel/verktyg/crimptang-for-modularkontakter-p40205

 

Att ha en returspärr på Crimptången är guld värt, då känner man när det är ordentligt gjort.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Och till sist, var inte "snål" vid valet av verktyg, utan köp slitsverktyg och pressverktyg av god kvalité, det lönar sig, tro mig, även om man bara kontakterar kontakter då och då.

 

T.ex dessa...

 

https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/natverk/installationsmateriel/verktyg/slitsverktyg-for-natverkskabel-p40272

 

https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/natverk/installationsmateriel/verktyg/crimptang-for-modularkontakter-p40205

 

Att ha en returspärr på Crimptången är guld värt, då känner man när det är ordentligt gjort.

Det har jag köpt. Och även en kabeltestare.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Ja, detta med färger i nätverksuttag kan vara knepigt eftersom man inte valt att följa kabelns ledare "part-rätt".

En sådan kabel, likt många andra kablar, ex. telekabel har färgordningen

blå

orange

grön

brun

(grå)

parterna ligger i par och det första parets part är vit, den andra blå

så ordningen skulle därför vara

vit

blå

vit

osv.

 

För att inte blanda ihop alla vita *) med varandra så har man märkt dessa med en "dutt" i den färg den tillhör.

Därför brukar man säga

vit/blå

blå

vit/orange

osv.

 

I nätverkssammanhang gäller en annan ordning. Obegripligt enligt mig, man hade då kunnat ändra ordningen i RJ45- kontakten i stället.

Från Kjell & Co:

Din bild visar färger för "A" och "B" och B är vanligast för Sverige så det är den sidan du ska titta på.

 

https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/natverk/kabelinstallation/fast-installation-av-natverksuttag

 

https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/natverk/kabelinstallation/natverkskabeln

 

Tillägg: Thirteen var snabbare med länkarna  :thumbsup:

Kan lägga till:

http://www.elko.se/getfile.php/produkter/doc/3/3/4549/Bruksanv4549.pdf

 

Mera tillägg, jag hade ju:

*) vit används för de första 10 paren sedan kommer en annan färg och med återkommande blå, orange osv., röd om jag minns rätt, sedan andra färger.

Vid ännu fler par så delar man upp dessa i buntar med plast-/tygband.

Det är ju märkligt att siffrorna inte sitter i ordning på plinten. Om man utgår från färgordningen i citatet från Kjell. Är tanken att jag ska koppla 1 vit/orange till 1 på plinten osv?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Det är ju märkligt att siffrorna inte sitter i ordning på plinten. Om man utgår från färgordningen i citatet från Kjell. Är tanken att jag ska koppla 1 vit/orange till 1 på plinten osv?

 

Ja, så är även färgmärkningen på B-sidan dvs allra längst till vänster på din bild.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Slopy, du ska nog inte stirra dig blind på ordningen gällande färgerna/siffrorna sitter i din plint, utan följ ordningen enligt #3 och bilden där, alltså...

 

1. vit/orange
2. orange
3. vit/grön
4. blå
5. vit/blå
6. grön
7. vit/brun
8. brun

 

Det kan bli att trådarna blir lite snurrade, men det ser ut som att färgen orange har fått fel nyans, så utgå ifrån att i B-raden är 1=Vitorange och 2= Orange, så ska det fungera, resten av färgerna ser helt rätt ut. Så du ska koppla enligt skalan här, precis som det står i dom andra inläggen. Tänk bara på att ha rätt längd på trådarna och öppna/skala av höljet rätt, tvinna inte upp dom för långt, så ska det fungera. kan bli lite trångt, men ha tålamod bara.

 

Det händer att vissa tillverkare inte helt håller sig standarden hur alla sitter, huvudsaken är att färgerna och siffrorna stämmer ihop, så ska det bli rätt, det är extra viktigt när det gäller cat 6, då alla trådarna/paren används, skillnad mot cat 5, där bara tre par används.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Jag provar med att göra som ni säger. Jag hör av mig igen om det går åt pipan. Tack så länge alla.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Helt rätt, menade att man ska skala av höljet på rätt sätt, inte skala av för mycket, har skrivit ett förtydligande av detta. Använder man en bra tång, så får man rätt avstånd för detta automatiskt.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Jag har provat nu. Först satte jag på en RJ45 kontakt i ena änden som  är avsedd för solid kabel. Den andra änden terminerade jag i nätverksuttaget. Sedan provade jag med kabeltestaren från Kjell. Kabeltestaren består ju av två dosor. Den ena dosan är stor (Master)och den andra liten (Remote). På mastern rullade lysdioderna jämnt från 1 till 8. På  remoten indikerade lysdioderna 1 2 3 4 5 7 6  8. Då är det väl något fel. Frågan är bara om det är felkopplat i kontakten eller nätverksuttaget. Det spelar ingen roll om man skiftar sida med master och remote det är fortfarande remoten som går fel. Är det någon som har någon ide om var felet ligger?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Det är ju lätt hänt att det blir fel i RJ45-pluggen, att trådarna byter plats när man trär in dem, om man inte har en sådan "släde" för detta.

I uttaget är det ju enklare att se om det är fel, om färgerna inte stämmer.

 

Ja "mastern" skickar ut i rätt ordning och då ska samma ordning visas på "remoten".

6 & 7 har bytt plats.

 

I princip skulle man kunna koppla samma fel i båda ändar och ändå få korrekt visning.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Det är ju lätt hänt att det blir fel i RJ45-pluggen, att trådarna byter plats när man trär in dem, om man inte har en sådan "släde" för detta.

I uttaget är det ju enklare att se om det är fel, om färgerna inte stämmer.

 

Ja "mastern" skickar ut i rätt ordning och då ska samma ordning visas på "remoten".

6 & 7 har bytt plats.

 

I princip skulle man kunna koppla samma fel i båda ändar och ändå få korrekt visning.

Tack. Jag misstänkte att det var så. Finns det kontakter med släde (loadbar) till solidkabel? Då är det bara att göra om och göra rätt.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Det här är en av flera varianter på s.k verktygsfria kontakter, där man också lätt ser hur färgerna ligger, så är det mycket enklare, om man inte har vanan inne att kontaktera dessa kontakter med specifikt verktyg.

 

post-13429-0-75158200-1491742141_thumb.png

 

 

http://www.kabelbutiken.com/modularkontakt-rj45-8p8c-tool-free

 

 

 

https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/natverk/installationsmateriel/kontakter/ftp-utp/verktygsfri-rj45-kontakt-p68014

 

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

För ca 5-6 år sedan kunde man köpa RJ45-kontakter, för solida ledare, rund kabel, med loadbar, hos ELFA. (Köpte sådana själv, där)

Det kan ju vara möjligt att detta går fortfarande men nu har man ju fördärvat hemsidan ytterligare så jag vet inte...

 

Tillägg: Jo, hittade denna: https://www.elfa.se/sv/modularplugg-bel-stewart-ss-39100-008k/p/14270611

 

Mera tillägg: Verktygsfria kontakter kan ju verka vara "onödigt" dyr. Men då ska man ha i åtanke att om man pressar en kontakt fel så är den förbrukad.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Jo, dessa verktygsfria kontakter även dessa med loadbar/släde, för att få hjälp med anslutningen är dyrare, men kan hjälpa ovana att montera dessa kontakter.

 

Annars är ju träning ett sätt att lära sig monteringen av dom vanliga kontakttyperna.

Man kan ju köpa några påsar med billiga kontakter typ cat 5, och träna på dessa, till slut så går det bättre och bättre.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Jag provade igen och denna gången gick det bra. Så med lite mer träning ska det nog fixa sig. Man vill ju klara det. Tur att jag har en kabeltestare, det är nödvändigt när man håller på med detta. 