Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Lysrörsarmatur utan glimtändare


Mikael63

Rekommendera Poster

Behöver sökhjälp igen.. sitter inte på jobbet där det finns papperskataloger att bläddra i, i bland är de bra att ha..

 

Jag drar även lite bakgrundsinfo:

 

Jag har hos en bekant sett fyra likadana kapslade armaturer av industrityp i garaget. Vardera 2x36 W. I tre av dessa armaturer tändes inte rören riktigt medan det i den fjärde fungerade som det skulle. I denna 4:e sitter gamla lysrör, lite grövre. Dock vanlig sockel osv. Rörent tänds direkt utan "normalt" blink.

 

I de tre som fungerade dåligt har nya lysrör, Biltema, satts in. Fortfarande tänds inte dessa som de ska eller bara ibland, lite växelvis. Om man "micklar" lite med strömställaren, eller med rören, kan man lyckas få alla att lysa som de ska.

 

Glimtändarna säger ni då!

Finns inga.

 

Öppnade en armatur och det sitter två drosslar/reaktorer och två elektrolytkondensatorer (för faskompensering) Över varje drossel sitter en liten avstörningskondensator, typ Rifa.

Den drossel jag hade närmast skallen hade en brun.. gegga, fast torr. Som om den läckt något. Dock hade den det på ovansidan vilket då inte riktigt stämmer med rinnande vätska. Möjligen är det någon slags skydds"färg". (Såg ut som torkad Urea för den som sett sådant).

Fabrikatet på drosseln har jag redan glömt men det var inte Philips, Osram eller Helvar utan något som börjar på G och som jag minns även gör armaturer. (Det är här jag skulle haft katalogerna..) är Glamox

Drosseln var inte heller så lång som HF-don brukar vara.

 

Så vari ligger egentligen problemet?

Fel rör? - Varför går det då att lura dem att lysa okej.

Fel på drosseln? - brukar ju resultera i att röret förstörs men det funkar ju.

Spänningfall? - Borde då vara ganska mycket och det utesluter jag utan att ha mätt spänningen. Bostadsområdet mm. talar emot det.

 

Hittade detta vid lite googling.

Där återfinns en sektion som beskriver tändarlös koppling.

Bild 5 skulle ev. kunna motsvara "mitt" fall. Där finns "A", Yttre tändstrimma. Kan det vara så ändå, att det är fel rör? Att det måste vara ex. dessa.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

mikael.lindahl

Behöver sökhjälp igen.. sitter inte på jobbet där det finns papperskataloger att bläddra i, i bland är de bra att ha..

 

Jag drar även lite bakgrundsinfo:

 

Jag har hos en bekant sett fyra likadana kapslade armaturer av industrityp i garaget. Vardera 2x36 W. I tre av dessa armaturer tändes inte rören riktigt medan det i den fjärde fungerade som det skulle. I denna 4:e sitter gamla lysrör, lite grövre. Dock vanlig sockel osv. Rörent tänds direkt utan "normalt" blink.

 

I de tre som fungerade dåligt har nya lysrör, Biltema, satts in. Fortfarande tänds inte dessa som de ska eller bara ibland, lite växelvis. Om man "micklar" lite med strömställaren, eller med rören, kan man lyckas få alla att lysa som de ska.

 

Glimtändarna säger ni då!

Finns inga.

 

Öppnade en armatur och det sitter två drosslar/reaktorer och två elektrolytkondensatorer (för faskompensering) Över varje drossel sitter en liten avstörningskondensator, typ Rifa.

Den drossel jag hade närmast skallen hade en brun.. gegga, fast torr. Som om den läckt något. Dock hade den det på ovansidan vilket då inte riktigt stämmer med rinnande vätska. Möjligen är det någon slags skydds"färg". (Såg ut som torkad Urea för den som sett sådant).

Fabrikatet på drosseln har jag redan glömt men det var inte Philips, Osram eller Helvar utan något som börjar på G och som jag minns även gör armaturer. (Det är här jag skulle haft katalogerna..) är Glamox

Drosseln var inte heller så lång som HF-don brukar vara.

 

Så vari ligger egentligen problemet?

Fel rör? - Varför går det då att lura dem att lysa okej.

Fel på drosseln? - brukar ju resultera i att röret förstörs men det funkar ju.

Spänningfall? - Borde då vara ganska mycket och det utesluter jag utan att ha mätt spänningen. Bostadsområdet mm. talar emot det.

 

Hittade detta vid lite googling.

Där återfinns en sektion som beskriver tändarlös koppling.

Bild 5 skulle ev. kunna motsvara "mitt" fall. Där finns "A", Yttre tändstrimma. Kan det vara så ändå, att det är fel rör? Att det måste vara ex. dessa.

 

Hej!

Kontakta Flux AB.

 

Dom har råkoll på allt som har med lysrör att göra, my tip!

 

: 08-693 05 00

info@flux.nu

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Hej!

Kontakta Flux AB.

 

Dom har råkoll på allt som har med lysrör att göra, my tip!

 

: 08-693 05 00

info@flux.nu

 

hela den långa och kluriga fråga måste vara mer värd än ett så anticlimaxiserat svar... hmmm men visst vet flux vad det är såklart.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Arkiverat

Det här ämnet är nu arkiverat och är stängt för ytterligare svar.

×
×
  • Skapa nytt...