Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Koppla in dimmer


Kunskap

Rekommendera Poster

Hej! Vi har en gammal dimmer där det är tre trådar in: Grön, brun och svart.

 

Nu har vi köpt en ny på Claes Ohlsson.

 

Den har bara två in/utgångar.

 

Pil in har ett L

 

Pil ut har något som ser ut som ett liggande kors.

 

Hur ska man koppla?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Vi har en gammal dimmer där det är tre trådar in: Grön, brun och svart

 

Finns det några symboler (tecken) vid trådarna på den gamla dimmern?

 

Nya dimmern:

Pil in har ett L = Anslutning för fasen (tråden med ström på)

Pil ut har något som ser ut som ett liggande kors = Här ansluts tråden som går till lampan som ska dimmras.

 

Thomas

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Ok, hörde med en annan som är elektriker och tydligen så ska svart in på L (så jag antar att svart är strömförande).

 

Sedan skulle man tvinna ihop brun och grön. Jag får det dock inte att fungera ändå.

 

När jag tvinnar trådarna blir det ju ganska tjockt. Borde det fungera även om man provar med bara en tråd till lampan?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Svart är vanligtvis strömförande på äldre hus, men man kan inte vara säker utan att mäta först. Om svart är strömförande så kan det inte hända något om du testar brun eller grön på "Pil ut har något som ser ut som ett liggande kors". Antingen så funkar det eller så tänds inte lampan. Tejpa tråden som du inte ansluter med eltejp.

Var försiktig när du kopplar. Skruva alltid ut säkringen innan du börjar koppla något.

 

Thomas

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Anlita helst en elektriker!

 

Eftersom du kanske riskerar en felkoppling som kan leda till något allvarligt. Tex. en brand eller värre och då är det inte säkert försäkringen täcker.

 

Skalning av kabeln skall göras så att varken kopparledarna skadas eller så att det är för mycket synlig koppar efter montering i hylsan där den skruvas fast. Skruvas kabeln fast runt en flatskruv, skall den dras i högervarv runt skruven, i samma rotationsriktning som skruven gängas in.

Provdra i varje kabel efteråt, för att kontrollera att den sitter riktigt fast, innan du skruvar fast avlastningsklämman (om det finns en sådan) över isoleringen på sladden.

 

Beroende på om det är gamla stammar eller nya, så kan färgerna på kablarna ha olika betydelse, dessutom så lita inte på färgerna - vad säger att det är korrekt draget innan, eller kanske blandat gammalt och nytt kablage?

 

Vid sådan installation skall alltid mätning föregå installationen.

Det är ingen bra ide att koppla ihop nolla och jord, ifall båda finns framdragna.

 

Idag är det följande färger, men lita inte på det om det är gamla kabelstammar:

Grön/Gul=Jord

Blå=Nolla

Brun=Fas1(L1)

Svart=Fas2 (L2)

Grå eller vit=Fas3 (L3)

 

Grön kan vara tändtråd men det förekommer andra färger.

 

I äldre färgmärkning så var

Röd=Jord

Svart=Nolla

Vit=Fas1 (L1)

 

eller

Grön/Gul=Jord

Blå=Nolla

Svart=Fas1 (L1)

Tändtrådar kan vara antingen Brun, Svart eller Röd.

 

Med reservation att fel kan förekomma i färgerna och texten.

Mvh

 

[Edit] Lagt till L-nummer efter faserna.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Den gamla dimmern kanske hade trappunktion?

(Tror jag bara sett det en gång)

 

Alltså att du kan tända lyset på två ställen, dels med dimmern och dels med en annan brytare.

 

(Blå kan också vara tändtråd, om det bara finns svart & blå i ex. en EKRK)

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Arkiverat

Det här ämnet är nu arkiverat och är stängt för ytterligare svar.

×
×
  • Skapa nytt...