Har ett 15 år gammalt kylsystem där ca 5000liter propylenglykol + vatten pumpas från kylmaskinerna till kylbatterier ute i fastigheten.

som kyler luft.

 

Det läcker drygt 1liter/dag eller ca 20liter på två veckor. Då har trycket sjunkit så mycket att det går larm och dags att pumpa i 20 liter.

 

Hur hittar man läckan? Det verkar inte vara en läcka på rören ( ca 300meter totalt), i varje fall syns inget dropp på armaflexisoleringens utsida (den är ju ofta inte 100% tät, tex vid skarvar)

 

Så vi gissar att det är en läcka i ett kylbatteri och att läckaget blandas med avfrostningsvatten.

 

Avfrostningsvattnet är totalt för systemet ca 1000 liter/vecka delat på ca 20 avloppsbrunnar. Eftersom det inte är jämt fördelat på brunnarna tar väl de största kanske 200liter /vecka.

 

Det betyder att vi har en utspädning på ca 1/20 i värsta fall.

Vi har tillsatt färg i systemet men inte kunnat se nån färgning i avloppsbrunnarna. (för lite färg?)

 

Förslag på hur vi skall hitta läckan välkomna.

 

 

[inlägget ändrat 2006-07-13 09:11:20 av jannejanne]

[inlägget ändrat 2006-07-13 09:11:48 av jannejanne]

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Det där är krångligt, jag har jagat ett läckage på ett stort värmesystem i flera år, jag hittade det till slut med hjälp av flourescerande spårmedel (Pyranin) man kan tillsätta, en halvliter räcker. Sedan kan man lysa med UV-strålkastare så lyser det grönt om läckaget, ämnet i sig är svagt grönt och det räcker med väldigt små mängder och är billigt.

UV-strålkastaren är ganska dyr (~9000:-), men jag lyckades få låna en, men de finns att hyra.

 

Jag hittade inte läckaget direkt men en pumpgrop i en källare lyste som blodet på Rovdjuret, och utifrån det så lyfte jag på varenda grej och isoleringsbit tills jag hittade det.

 

Om det inte hjälper i ditt fall så får man sektionera in systemet och kolla om kan spåra i vilken del av det som läckaget finns i, alltså tex stänga av ett batteri i taget och se om det slutar.

 

Det där är ju ett ganska litet läckage, 1 liter/dag kan det vara kanske vara en droppe/10minut ?, det dunstar kanske bort.

 

Glykolblandad köldbärare har en förmåga att läcka i axeltätningar på tex pumpar, reglerventiler och avluftningar.

 

Hur kyls köldbäraren ? via växlare eller direkt i kylmaskinen, läckage där ?

 

-

 

[inlägget ändrat 2006-07-13 17:35:02 av 0x2A]

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Tack för förslaget med Pyranin.

Ahlsell kände till metoden.

 

Tar itu med det efter semestern.

 

 

 